根据《城市轨道交通试运营前安全评价规范》《地铁防灾系统热烟测试要求》等规范要求,4月27日下午,轨道公司建设分公司、中国安科院在2号线潞城站组织开展了常州地铁2号线安全评价热烟测试。建设分公司、中国安科院、市建管中心以及潞城站机电安装、系统各专业设计、施工、监理单位相关人员参加了本次测试。
热烟测试是对地铁车站防范火灾能力的综合测试,综合检测地铁车站火灾探测报警系统、通风排烟系统、应急照明、PIS、广播、疏散指示、闸机、电扶梯等的应急响应、可靠性及联动状况,来判定车站消防系统在发生火灾时的安全性能。
本次测试在站台层、站厅层分别进行,测试结果显示车站各项参数指标均符合规范要求,防范火灾能力满足线路运营需求,为2号线顺利通过安全评价及竣工验收奠定了坚实基础。 |
|